Помогите решить проблему с питанием

katez

Member
Joined
Aug 30, 2005
Messages
43
Reaction score
3
Location
Kiev, Ukraine
Website
www.kjuby.newmail.ru
Небольшой офис на 6 компов + сервер. Очень часто отключают электричество и идут постоянные перепады напряжения.

Сервер раздает локалкам инет, подключен через UPS Powercom KIN AP 700VA, этим же UPS питаются коммутатор и модем. Один из компов так же подключен через UPS APC Back-UPS CS 500VA. Это сделано для того, чтобы при отключении питания можно было на этой локалке быстро завершить работу.

Эта система работала очень не продлжительное время, а теперь вылезла такая бяка: при отключении питания или же перепадах напряжения, все вроде бы работает (лампочки на модеме и свичах мигают, локальная сеть работает), но инет по локалкам не раздается, перезагрузка не решает проблемы. Проблему решает только включение/выключение коммутатора и модема. :mad:

Тестировала систему: отключала UPSы и миниАТС от питания -- все работает (инет раздается, сеть есть) в течении 5-7 минут, а что еще нужно? Но меня регулярно вызывают в связи с вышеуказанной проблемой. :mad: :mad:

Вопрос в следующем: что происходит? Почему UPS не срабатывает? И почему мне не удалось повторить подобные симптомы? :confused:
 

ReVo

Member
Joined
Apr 16, 2004
Messages
673
Reaction score
51
Age
52
Location
Bulgaria, Kozloduy
Похоже что UPS Powercom KIN AP 700VA не срабатывает вовремя и при пререходе на батарейное питание полуается импульс, который убивает модем.
Попробуй подключи модем и комутатор к другому UPS-у и посмотри что будет.
 

Alick

Member
Joined
Jul 18, 2006
Messages
18
Reaction score
0
Age
38
Location
Минск
Возможно следует использовать бесперебойник с аккумулятором. работающим в буферном режиме. Это позволит избежать скачков напряжения, возникающих при переключении бесперебойника.
 

Alexei Ghost

Member
Joined
Mar 5, 2004
Messages
49
Reaction score
11
Age
62
Location
Москва
Вместо Powercom что-нибудь приличное - APC SMART серии или MGE Nova. Рассчитайте нагрузку (ПИКОВУЮ) и прибавьте процентов 20 запаса. Упэсные воль-амперы переведите в ватты и выбирайте бесперебойник. Если вам так злобно гасят электричество - батарейки протянут года 2-3, вместо 5. Будьте к этому готовы.
 

katez

Member
Joined
Aug 30, 2005
Messages
43
Reaction score
3
Location
Kiev, Ukraine
Website
www.kjuby.newmail.ru
Alexei Ghost
Вместо Powercom что-нибудь приличное
А Powercom чем не угодил? Я понимаю, Mustek -- этот может не угодить.

батарейки протянут года 2-3, вместо 5
Ну, ему как раз 2-2.5 лет, а APC куплен месяц назад.

ReVo
Похоже что UPS Powercom KIN AP 700VA не срабатывает вовремя
Я написала, что проверяла всю систему и результаты меня совсем запутали: при откючении УПСов от сети все продолжает работать -- инет есть, можно выписывать билеты. Поэтому этот вариант отпадает -- здесь другой глюк.
 

Alexei Ghost

Member
Joined
Mar 5, 2004
Messages
49
Reaction score
11
Age
62
Location
Москва
Powercom не угодил именно тем, что Powercom. Убогие источники. Имел с ними дело - редкое барахло. Судя по названию источник ваш где-то ватт на 400. А нагружено сколько ватт? Пиковых ватт? Потом, он AVR. Это отдельная песня в наших условиях. Если резко обрубить электричество - он сработает с вероятностью 0,95. А вот если перед выключением напряжение падало вольт этак до 190, то сдесь Powercom бессилен. Особенно если на грани предельной нагрузки. Если я не ошибаюсь - это Back серия. В ваших условиях все бэки будут вести себя плохо. Одни лучше, другие хуже, но ВСЕ плохо. Ориентируйтесь на SMART.
 

katez

Member
Joined
Aug 30, 2005
Messages
43
Reaction score
3
Location
Kiev, Ukraine
Website
www.kjuby.newmail.ru
Alexei Ghost
А нагружено сколько ватт? Пиковых ватт?
Пиковых, максимум 300. Я бы не подключала так, если бы не посчитала и его мощности по подсчетам должно было бы без проблем хватать, однако, вылезла такая, вот, бяка.

Потом, он AVR... это Back серия
Что значит первое, а что второе?

Советы по выбору поняла, на него, в принципе, и поглядывала, однако, думала, что может это можно решить не покупая ничего.

И как Вы посмотрите на то, если поставить этот Powercom на одну из локалок, а на сервак купить новый? Или его вообще стоит выкинуть.
 

ReVo

Member
Joined
Apr 16, 2004
Messages
673
Reaction score
51
Age
52
Location
Bulgaria, Kozloduy
Powercom на одну локалку хорошо, а для сервака нужно что-то по-лучше. Как писали прежде из серии APC Smart или MGE
 

Alexei Ghost

Member
Joined
Mar 5, 2004
Messages
49
Reaction score
11
Age
62
Location
Москва
Ватт хватает. Но здесь какая бяка может быть - если источнику, Вы говорите, около трех лет и жестокие перепады напряжения как норма, то, скорее всего батареи близки к умиранию. APC держится дольше, однако и он не вечен в таких условиях. Приводимый мной срок в 3 года - для APC. Для Powercom он меньше. Перед умиранием батарей источник начинает вести себя крайне гадко - вплоть до самопроизвольного отключения. В Вашем случае он просаживает питание, что вводит в ступор ваши хабы (немаловажный момент - а хабы и модем кто на свет произвел?).
Теперь о терминах.
AVR - это всего-навсего автоматический регулятор напряжения. Бюджетное решение для недорогих ИБП. Понижает или повышает напряжение пытаясь удержать его в заданных рамках. Более-менее сностно работает при отклонениях входного напряжения окол 3%. Заявленные Powercom 25% - чисто рекламный трюк, разоблачаемый с помощью учебника физики для 8-го класса. Поскольку в наших электросетях таких мелких допусков не бывает, то штука эта буржуйская чаще вредит, чем помогает. Для выравнивания напряжения задействуются батареи и в тот момент, когда напряжение пропадает вовсе, переключение с AVR-режима на батареи существенно замедляется.
Что касается BACK. Это бюджетная разновидность ИБП. Он намного проще, чем SMART. Пожалуй основное отличие - это "правильность" выходного напряжения. BACK никогда не выдаст Вам правильную синусоиду, а только т.н. квази-синусоиду с обрезанными верхушками. Для кратковременных перерывов питания и для устройст, некретичных к питанию - нормально. В Вашем случае это решение неприемлимо. SMART напротив всегда выдает четкую правильную синусоиду за счет куда более могучей электроники и совсем иначе построенной цепи питания.
Ну и напоследок. Ваш Powercom выбрасывать совсем не нужно. Поставить его на наименее критичные потребители и пусть доживает свой век спокойно. У меня последний из уцелевших Powercom на телефонке висит и ничего.
 

katez

Member
Joined
Aug 30, 2005
Messages
43
Reaction score
3
Location
Kiev, Ukraine
Website
www.kjuby.newmail.ru
:eek: :eek: А по дешевле че-то не посоветуете? А то у нас UPS APC Smart SC 450VA -1U RM/Tower ( SC450RMI1U ) стоит 260 баксов, а мощность у него не лучше, чем сейчас.

И последнее, что хотелось бы уточнить -- есть ли в, предложенной вами, серии ИБП АйПиСи кабель для подключения к компутеру?
 
Last edited by a moderator:

Alexei Ghost

Member
Joined
Mar 5, 2004
Messages
49
Reaction score
11
Age
62
Location
Москва
Из приличных дешевле MGE, серии Pulsar Evolution. Это французские источники. Забавные, как вся французская техника, но оч приличные. А шнурками к компу комлектуется каждый SMART. 450 VA на сервер маловато - впритык, а это не желательно. Рекомендуется (неофициально конечно) процентов 20 запаса.
 
Top