Проектирование коммуникаций для частного дома

katez

Member
Joined
Aug 30, 2005
Messages
43
Reaction score
3
Location
Kiev, Ukraine
Website
www.kjuby.newmail.ru
Строится частный дом :D, работы на этапе разработки коммуникаций: информационной сети, электирической разводки, каннализации и отопления. Физически выгнана коробка: имеются стены (кирпич, утеплитель, пенобетон), закончена крыша.

Сейчас заливаются черновые полы (керамзито-бетоном), ведутся работы по разработке всех вышеописанных коммуникаций. В процессе разработки возник вопрос: куда лучше уложить информационный кабель (предполагается все сделать на основе витой пары) -- залить в пол, заштукатурить в стены или заложить под подвесной потолок, последний вариант менее желателен, по дизайнерским причинам? При этом предполагается сделать избыточное кол-во сетевых, силовых и телефонных розеток.

Посоветуйте как это лучше сделать. Какие способы используются для этого обычно. :confused:

Пожалуйста, не советуйте класть все в короб по верху отделки :mad: -- это не приемлемый вариант -- у нас же строящийся дом, а не построеный.

Зараннее благодарю за ответы.
 

smair

Member
Joined
Apr 16, 2004
Messages
340
Reaction score
11
Какие способы используются для этого обычно.
А какой больше нравится, тот и используй. Только учти, что при замоноличивании \заштукатуривании обязательно использовать гофру и отдельные проходные гильзы
 

katez

Member
Joined
Aug 30, 2005
Messages
43
Reaction score
3
Location
Kiev, Ukraine
Website
www.kjuby.newmail.ru
smair said:
Только учти, что при замоноличивании \заштукатуривании обязательно использовать гофру
Т. е. ты хочешь сказать, что без покрытия (гофра, короб) нельзя ни замоноличивать кабель в пол, ни заштукатуривать его в стены?
 
Last edited by a moderator:

CON

Member
Joined
Aug 26, 2005
Messages
145
Reaction score
95
Age
51
Location
Екатеринбург
А думаю лучше все камуникции сделать из пластика а для обогрева поставить если есть газ котёл
 

katez

Member
Joined
Aug 30, 2005
Messages
43
Reaction score
3
Location
Kiev, Ukraine
Website
www.kjuby.newmail.ru
CON said:
камуникции сделать из пластика а для обогрева поставить если есть газ котёл
Ну, это само собой разумеющееся: для канализации выбрали трубы Ostendorf (Германия), для отопления и горяче-холодного водоснабжения -- Henco (Бельгия).

Собственно, мучает меня вопрос :confused: по укладке локальной компьютерной сети -- как это лучше сделать. Дело в том, что мы ни разу не закладывали ЛВС в строящемся доме, поэтому возникло много вопросов.

Все усложняется тем, что выдвинуто требование -- разводки не должно быть видно. С силовым (электрическим) кабелем все понятно -- вмуровываем в штукатурку, кое-где пропускаем под подвесным потолком, а вот с витой парой возникли проблемы.

Посоветуйте, пожалуйста, варианты скрытой разводки.
 

z0id

Member
Joined
Apr 18, 2005
Messages
390
Reaction score
171
Age
38
Location
Москва
а что если все провода витой пары и их соединения расположить под так называемым "накладным" полом
 

MOtORs

Member
Joined
Mar 26, 2005
Messages
26
Reaction score
2
Age
52
Location
Samara
katez
Чтобы вам тут голову не заморочили, постараюсь ответить по существу )
Требования к прокладке ЛВС такие:
а ) во избежание образования разрывов изоляции и заломов проводника
минимальный радиус изгиба кабеля «витая пара» должен составлять
1 дюйм (2,5 см) или величину, равной четырем диаметрам кабеля; ре-
комендуемый радиус изгиба — 2 дюйма (5 см);
б) во избежание возникновения посторонних электромагнитных помех
и наводок минимальное расстояние от кабеля «витая пара» до близле-
жащего силового электрического кабеля с напряжением до 2 кВ должно
быть более 5 дюймов (12,5 см), от кабеля с напряжением более 2 кВ — не
менее 10 дюймов (25 см); (розетки ЛВС допустимо ставить рядом с силовыми розетками)
в) участок сети от концентратора до сетевого адаптера не должен включать
более трех отдельных отрезков кабеля (соединенных, например, посред-
ством розеток или устройств Path-panel) - это важно учесть при проектировании сети.
А ещё из собственного опыта могу сказать, что лучше всё таки прокладывать кабель в гофротрубе. Удорожает стоимость сети ненамного, зато предохраняет от различных казусов, какие в строительстве бывают нередко (например в случае разрыва стяжки или штукатурки при усадке здания, или если кто-то что-то начнет сверлить там, где не надо). При необходимости можно ещё с заказчика дополнительные деньги вытянуть за протяжку кабеля в гофру. Советую поспешить, пока еще стяжка на полах не залита, можно бросить по полу. По подвесному потолку тоже можно запросто проложить, никакого дизайна это не испортит. Мы умудрялись даже после отделки потолка прокладывать над ним провода, ведь остаются отверстия для светильников или вентиляции.
 

katez

Member
Joined
Aug 30, 2005
Messages
43
Reaction score
3
Location
Kiev, Ukraine
Website
www.kjuby.newmail.ru
2 MOtORs
Спасибо, на 3х форумах спрашиваю -- и никаких дельных ответов. Вы разрешили многие мои сомнения. Теперь, если нужен дизайн (интерьер, полиграфия) -- обращайтесь: я дизайнер на этой фирме.

Хотелось бы уточнить следующее: черновую стяжку мы уже сделали, канализацию -- положили, теперь в чистовую стяжку будем по полу закладывать кабель, но без гофры, а в утеплитель (пенопласт) -- планируется заложить кабель в стыки между панелями. Как Вы считаете возможен ли подобный вариант?

Заранее благодарна.
 
Last edited by a moderator:

smair

Member
Joined
Apr 16, 2004
Messages
340
Reaction score
11
Ну уж если так тяжко кинуть гофру, то можно и меж панелями Только не забудь прикрыть кабель сверху от раствора и после некоторого времени (40% от времени полного схватывания стяжки проверить подвижность кабелей (чтобы можно было заменить случае необходимости и чтобы не порвало при тепловых расширениях стяжки) На входе- выходе в стяжку - гильзы . Плюс хорошо бы проверить совместимость изоляции кабеля с применяемыми растворами -дабы через некоторое время не искать к.з. из-за растворения изоляции на "фирменном кабеле" :)
 

opuhlik

Member
Joined
Aug 29, 2004
Messages
57
Reaction score
3
Бди! Бывает, мыши точат зубы, грызя изоляцию. Я прокладывал оцинкованный провод, чтоб им тянуть новый при замене, и через три года пришлось-таки! это было в пластмассовой трубе на полметра в земле, электрические, две пары.
 
Top